是不是要做要做一层素混凝土,以防止沉降??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
okle
沙发
按照每小时开泵不超过6次计算,排水量应为1.67m^3,即最低水位与最高水位高差1.67m。两泵运行时,水位达到启泵水位开一台泵,若继续升至最高水位开2台泵同时报警,水位降至最低水位时停泵。
2002-11-19 16:07:19
赞同0
-
hench
板凳
确实有五分钟的要求,但有时也不需要完全按次,还需要考虑排水量等问题。