【求教】连廊是否需要排烟?参照房间还是走道要求?
【求教】连廊是否需要排烟?参照房间还是走道要求?
最近做了个项目,两栋建筑2层间有连廊连接,两栋建筑均为丙类。
连廊长53.8m,宽5.6m,连廊墙体和屋面为彩钢板墙,无外窗。
请问是否应该做排烟?
发布于
2011-03-01 21:52:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
look_ever
没有外窗的情况下,当然需要机械排烟!
2011-03-14 15:08:14
来自 PC
评论
举报
chenyu2007818
9楼的:“多层建筑走道超过40应该做机械排烟。”
我认为你理解很有问题,规范只是规定应排烟,而不是“机械”排烟。
对于不满足自然排烟条件才需做机械排烟。这自然排烟里面要判断以下条件:
1、有满足开启面积要求的外窗或其他自然排烟口吗?
2、自然排烟口是否满足距本防烟分区最远点30米的距离要求。
以上2条件有一个不满足,就要做机械排烟
2011-03-14 13:46:14