土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求教】连廊是否需要排烟?参照房间还是走道要求?
最近做了个项目,两栋建筑2层间有连廊连接,两栋建筑均为丙类。

连廊长53.8m,宽5.6m,连廊墙体和屋面为彩钢板墙,无外窗。

请问是否应该做排烟?

全部回答(23 )

  • look_ever
    没有外窗的情况下,当然需要机械排烟!
    2011-03-14 15:08:14 来自 PC 评论 举报
  • chenyu2007818
    9楼的:“多层建筑走道超过40应该做机械排烟。”
    我认为你理解很有问题,规范只是规定应排烟,而不是“机械”排烟。
    对于不满足自然排烟条件才需做机械排烟。这自然排烟里面要判断以下条件:
    1、有满足开启面积要求的外窗或其他自然排烟口吗?
    2、自然排烟口是否满足距本防烟分区最远点30米的距离要求。

    以上2条件有一个不满足,就要做机械排烟
    2011-03-14 13:46:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10