土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关PP-R作热水支管得伸缩问题

有关PP-R作热水支管得伸缩问题

发布于:2002-11-14 19:01:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位以下问题:
1、作热水(家庭热水器)支管的PP-R管的公称压力一般选用多少的?
2、若作热水(家庭热水器)用的支管的收缩问题严重吗?

我所在的工程原来选用了PN=2.0Mpa的,结果今天去设计院被先改为1.25Mpa的,后来又改为1.6Mpa的,不知道对今后的使用有没有影响。我认为应该选2.0的。

第二个问题原来论坛上讨论过,问题是关于PP-R作热水用的变形问题是指主立管还是支管?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ysh301305
    ysh301305 沙发
    我在江苏,我们这里的地方规范冷水管要用1.25,热水管最小要2.0的。太阳能热水出水管在设计时选用的1.6
    2002-12-08 15:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • rain
    rain 板凳
    1,应用2.0MPa,主要是考虑寿命问题,而不是工作压力的问题。
    2,变形主要发生在较长的直线段上,PPR管如果暗敷,可不考虑变形问题。
    2002-11-25 17:11:25

    回复 举报