土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:多层建筑是否必须要加消防水箱?..
请教一个问题:一座综合楼(单体建筑),高度18米,3000平方米,市政自来水压力2.5公斤左右,是否必须要加消防水箱和加压稳压设备?还要设地下消防水池吗?

全部回答(12 )

  • crazyzhu
    我基本同意water9702的意见,
    看你们当地的情况!区域内是否有做临时高压系统,如水塔,如没有应设屋顶水箱、消防泵,消防箱里设启动消防泵的按扭,火灾一开始保证管网内有水,人为启动泵后达到系统灭火的要求!根据室内消防水量是否做水泵接和器。做稳高压系统:主泵带消防稳压系统,这种做法做屋顶水箱!以上情况是否要做消防水池就要看你们那是否能直接从市政上抽水了!我们北京是不可以直接从市政上抽水的,所以做水池!
    2002-11-17 12:08:17 来自 PC 评论 举报
  • water9702
    要看你们当地的情况!一般有两种做法:1、做临时高压系统:即设屋顶水箱、消防泵,消防箱里设启动消防泵的按扭,火灾一开始保证管网内有水,人为启动泵后达到系统灭火的要求!同时可利用消防车的灭火作用!(做水泵接和器) 2、做稳高压系统:主泵带消防稳压泵,你的这个单体这种做法可不做屋顶水箱!以上两种情况是否要做消防水池就要看你们那是否能直接从市政上抽水了!我们上海是可以直接从市政上抽水的,所以不做水池!
    2002-11-16 22:14:16 来自 PC 评论 举报