土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 风机跟风阀如何能做到联动?
有个洁净厂房,要求密闭,所以正常排风的风机都带密闭罩的,当风机启动时罩才打开,风机停止罩也自动关闭.
通风专业给我提的条件就是风机和风阀,他说可以作成联动的形式(即:风机启动时罩先打开,风机停止罩再自动关闭.)
我想请教大家,如果做才能保证联动呢?
以前我做的都是只管给风机送电,还没做过这样的联动呢!
谢谢大家!
还有这样的排风机能跟消防报警柜做成联动的么?

全部回答(2 )

  • xiaomaguo
    没有用延时继电器,我认为在电机停止时,由于阀门的关需要一段时间,因此不需要靠延时来解决。我画了个草图,大家看看我的思路是否正确。
    2006-03-29 18:11:29 来自 PC 评论 举报
  • wb5979246
    用得电延时时间继电器的瞬时触头控制风阀执行器,延时触头控制风机接触器即可,罩先打开然后风机开,再用断电延时时间继电器控制风机停止然后罩再自动关闭.
    2006-03-29 16:10:29 来自 PC 评论 举报