风机跟风阀如何能做到联动?
风机跟风阀如何能做到联动?
有个洁净厂房,要求密闭,所以正常排风的风机都带密闭罩的,当风机启动时罩才打开,风机停止罩也自动关闭.
通风专业给我提的条件就是风机和风阀,他说可以作成联动的形式(即:风机启动时罩先打开,风机停止罩再自动关闭.)
我想请教大家,如果做才能保证联动呢?
以前我做的都是只管给风机送电,还没做过这样的联动呢!
谢谢大家!
还有这样的排风机能跟消防报警柜做成联动的么?
发布于
2006-03-27 14:33:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xiaomaguo
没有用延时继电器,我认为在电机停止时,由于阀门的关需要一段时间,因此不需要靠延时来解决。我画了个草图,大家看看我的思路是否正确。
1120796971d9b7cb5c09.rar
文件大小
0 B
2006-03-29 18:11:29
来自 PC
评论
举报
wb5979246
用得电延时时间继电器的瞬时触头控制风阀执行器,延时触头控制风机接触器即可,罩先打开然后风机开,再用断电延时时间继电器控制风机停止然后罩再自动关闭.
2006-03-29 16:10:29
来自 PC
评论
举报