各位大师:一台搁架(蒸发温度-35℃)采用分液头供液,分液头位10路分液(D10紫铜管),进口为D19mm紫铜管,分液头与膨胀阀距离当量长度为9~15m,分液头与膨胀阀间连管D19mm,此台搁架降温速度慢(6小时降-18℃左右),这种连接是否可行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳露点压力2.57bar