土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【求助】砼面板坝趾板抗渗等级达不到设计要求如何处理?
如果砼面板坝某一块趾板最低点位于正常水位下约11m,其砼抗渗检验达到W6.2,而设计要求抗渗等级为W8;在不拆除趾板重新浇筑的条件下,可以采用其他什么办法处理??

全部回答(17 )

  • ljty_2006
    美女部门vbm
    2011-03-30 20:38:30 来自 PC 评论 举报
  • 病猫
    这几天出去了,没网上!郁闷。谢谢各位的意见,呵呵谢谢!
    劈裂灌浆是没办法用的,土坝防渗倒是经常用;我这是砼面板堆石坝,劈不了!
    加厚趾板砼,再浇一层倒是个办法,也不知道参建各方同不同意;
    涂刷防渗材料我也想过,现在大家(设计单位不同意)比较认同的是涂刷一层丙乳砂浆涂料;
    问题趾板所处水头不高、问题不大,原来大家也是这样认为的。但趾板后的水力坡降就大了,所以设计规范要求都是不小于W8!沟后水库就是因为防浪墙与面板止水局部失效(这个地方水头更小,但坝内水力坡降就大了)而导致失事。再加上抗渗不够也意味着抗冻不足,我的天我都不知道如何处理了。按照2007版的规范,要出“缺陷备案书”我都不知道如何写,写了以后各单位同不同意!
    2011-03-21 19:52:21 来自 PC 评论 举报