土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ UPS供电系统中总断路器设置问题

UPS供电系统中总断路器设置问题

发布于:2006-03-27 11:01:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我发现有好几个设计院的电气设计图纸中,UPS系统的总断路器都设置在UPS的前断,我认为这样不妥。
原因:如果支路发生短路而支路断路器又故障拒动由系统总断路器动作时,由于UPS与市电断开将继续向短路支路供电(UPS内部有没有短路保护我就不清楚了,接触这东西比较少。)而损坏UPS电源。我认为应该将系统的总断路器设在UPS的末端,不知道对不对。
请各位高手、大虾指点指点。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    很清楚不绕啊?!
    用UPS供电的肯定是需要连续供电的,如果装上总断路器在UPS的总出线上,后面一有故障就跳闸,就无法做到连续供电的要求了!
    所以,一般UPS输出给一个配电箱,而这配电箱是没有总开关的,只有多个小开关,且要求这些小开关的灵敏度高,通过这个箱分配给各个负载用电,当其中一个负载故障时,小开关跳闸,不能影响UPS的输出(其他负载的正常用电)。
    2009-03-09 04:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • sayakagirl
    sayakagirl 板凳
    2楼的看着有些绕~~~不懂啊,学习一下
    2009-03-08 22:58:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西屋的40.5KVvacw和vcp-w断路器的区别

请问有人清楚西屋的40.5KVvacw和vcp-w断路器的区别吗?各有什么优缺点?谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10