高层公寓5--11层由屋顶6M3水箱供水,每层2户,共14户。11层水表标高32.5m,水箱底40m,水位41m。现10,11层用户水压小。打算在水箱出水管加变频泵Q=1.2L/S,H=33M。压力大于33M停泵,小于10M启动泵。水箱供水泵Q=2.22L/S,H=50M。不知可行否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句乱说!高层建筑的雨水排水管道要求要用承压管道的。
回复 举报
雨水外排水系统:
①天沟外排水:
由屋面天沟汇水,然后流入雨水斗、雨水立管,再由排出管流至室外雨水管渠,进行有组织的排水;
②檐沟排水:
由屋面檐沟汇水,然后流入雨水斗、雨水立管,排至室外散水坡,形成地面径流。室外可不设雨水管渠;
雨水内排水系统:(由雨水斗、连接管、悬吊管、立管及埋地管组成)
①架空管外排水:
建筑内部设有架空管,通过架空管将雨水排入建筑外,建筑内无排水管;
②架空管外排水:
建筑内部设有架空管,通过架空管将雨水排入埋地管;
a、直接外排式:
雨水通过架空管直接引到建筑外排水管渠中建筑内不埋地管;
b、封闭内埋地管式:
在厂房内设有密闭的埋地管和检查口;
c、敞开式内排水:
通过架空管将雨水引入建筑内埋地管和检查井或建筑物内的明渠中,然后由埋地管排出建筑外;
回复 举报