土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 帮忙 来看看

帮忙 来看看

发布于:2006-03-27 09:30:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
第3节 地面辐射供暖系统供暖热负荷的计算
第3.3.1条 低温热水地面辐射供暖系统的供暖热负荷,应按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定进行计算。
第3.3.2条 计算全面低温热水地面辐射供暖系统的耗热量时,室内计算温度的取值应降低2℃,或取计算总耗热量的90-95%。

如果考虑户间传热是不是需要考虑一个系数? 1.2?
有效面积怎么定?比方每个功能房间象卧室 餐厅它们的有效面积系数是多少?
在算干管管径的时候是不是要用到热水供暖系统管道水利计算表?但是我怎么也查不到在哪啊?

也许有的问题问的比较幼稚,希望大家不要见怪。帮帮忙,谢谢了!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liyli
    liyli 沙发
    谢谢斑竹喽
    2006-03-30 09:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • lpfei108
    lpfei108 板凳
    先回答一下户间传热的问题,我记得北京市有个标准,邻户传热温差按6摄氏度考虑,不过也只是参考。有效散热面积可参照房间功能,最后乘一个大于1的数。选择管径时还是查95/70的水力计算表,不过注意流量增大2.5倍。