土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯井底排水设施?...

消防电梯井底排水设施?...

发布于:2002-11-13 11:06:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯井底排水如何计算?
规范上只有不小于...
但是具体排水井容量和泵的排水量,应如何计算确定?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 小河湾湾
    小河湾湾 沙发
    规范是不小于2立方的容积,其中考虑了同时有水排入,只有在不小于2立方的情况下才基本能保证水泵5分钟的排水量。
    2003-03-26 12:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • 孟凡
    孟凡 板凳
    如果按不小于10L/S,那么5分钟的水泵抽水量Q=10X5X60=3000L。
    这样一来就不存在小于2立方的情况了,也谈不上用什么校核了!

    本人认为规范中只规定了“不小于2立方的有效容积”,那么做2立方的容积显然是可以满足规范要求的(当然在有条件的情况下做大点更好!),并不一定非要用5分钟来校核,对分散的集水坑来讲其容积可以不小于水泵3分钟的出水量。这样的解释和规范“不小于2立方的有效容积”是吻合的!
    2003-03-12 19:06:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低级问题(关于低层的消火栓两股水柱)..

低层消防,消火栓要求两股水柱到达,可否是上下层的两个消火栓?

回帖成功

经验值 +10