0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
110kV变电所继电保护技术改造兖州矿业(集团)公司济宁二号煤矿将变电所110kV进出线及主变压器原来的继电保护系统改造成为先进的计算机保护系统,适应了现代化矿井生产的需要。 济二矿是该公司第一个采用110kV电压等级变电所供电的矿井,共有两回进线、三回出线,3台SFLT-12500/110主变压器,接线比较复杂。原有保护的问题是:由于均采用电磁式元件,接线复杂,元器件暴露在外,触点易氧化造成接触不良,使可靠性和灵敏度大为降低。维护困难;继电保护定值整定繁琐,精度低;盘面积大,检测监视复杂,经济性差。此项改造的目标是:在保证供电安全与保留原继电保护性能的前提下尽量简化接线。为了进一步提高继电保护的准确性和可靠性,需要增加三段过电流保护作为线路的后备保护,以便在PT断线的情况下及时投入;主变也增加了CT、PT断线保护。因此,他们采用了DFP-210型微机线路保护装置取代PXH-112X型高压线路继电保护四统一型保护装置。对双回路进出线的继电保护改造采取改变运行方式的方法,一路带电运行,一路停电进行改造。先改造备用回路,试验合格投入运行后再改造另一回路。改造前后的效果对比如下:动作速度由一般稍慢变为较快;由获得高灵敏度选择性及防止误动作较难变为容易获得各种特性;由自动更改定值难度较大变得比较容易;原先对输入波形异常的反应不灵敏故不容易误动,现在需要模拟及数字滤波,处理不好可能造成误动;能够与变电所其它设备实现可靠的结合,不会影响变电所的正常运行,提高了运行的经济性。(
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
概念要搞清,如果一级速断的话只有机构反应时间大概就是0.1S
和下一级速断没有关系
如果2断,3断就有关系了
回复 举报