土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教继电保护故障判断及越级跳闸问题恳请大家热心解答

请教继电保护故障判断及越级跳闸问题恳请大家热心解答

发布于:2006-03-26 20:10:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、公司的10kv高压系统进线柜发生电流速断事件,电源进线柜继保记录如下:A相和C相电流为110A,B相电流为0;线电压均为84V(二次值,PT变比为10000/100)。故障原因是什么呢?
二、将分路出线逐个试送电后,发现故障出在1#出线柜,但1#出线柜继保无事件记录,判断系统出现越级跳闸。检查继保电流速断整定值,1#出线柜定值8.9A,延时0.5s;电源进线柜电流速断定值39A,延时0.1S。是不是延时配合整定不对,下级时间应该比上级短?据说继保整定值是供电局计算出来的……?
谢谢!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • aczwx
    aczwx 沙发
    1#出线柜定值8.9A,延时0.5s;电源进线柜电流速断定值39A,延时0.1S。A相和C相电流为110A,相间短路,两个保护都动作了,进线柜延时时间短,所以先动作。不知道对不对?
    2006-05-12 14:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392

    概念要搞清,如果一级速断的话只有机构反应时间大概就是0.1S
    和下一级速断没有关系
    如果2断,3断就有关系了
    2006-05-12 10:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV变电所继电保护技术改造

兖州矿业(集团)公司济宁二号煤矿将变电所110kV进出线及主变压器原来的继电保护系统改造成为先进的计算机保护系统,适应了现代化矿井生产的需要。 济二矿是该公司第一个采用110kV电压等级变电所供电的矿井,共有两回进线、三回出线,3台SFLT-12500/110主变压器,接线比较复杂。原有保护的问题是:由于均采用电磁式元件,接线复杂,元器件暴露在外,触点易氧化造成接触不良,使可靠性和灵敏度大为降低。维护困难;继电保护定值整定繁琐,精度低;盘面积大,检测监视复杂,经济性差。此项改造的目标是:在保证供电安全与保留原继电保护性能的前提下尽量简化接线。为了进一步提高继电保护的准确性和可靠性,需要增加三段过电流保护作为线路的后备保护,以便在PT断线的情况下及时投入;主变也增加了CT、PT断线保护。因此,他们采用了DFP-210型微机线路保护装置取代PXH-112X型高压线路继电保护四统一型保护装置。对双回路进出线的继电保护改造采取改变运行方式的方法,一路带电运行,一路停电进行改造。先改造备用回路,试验合格投入运行后再改造另一回路。改造前后的效果对比如下:动作速度由一般稍慢变为较快;由获得高灵敏度选择性及防止误动作较难变为容易获得各种特性;由自动更改定值难度较大变得比较容易;原先对输入波形异常的反应不灵敏故不容易误动,现在需要模拟及数字滤波,处理不好可能造成误动;能够与变电所其它设备实现可靠的结合,不会影响变电所的正常运行,提高了运行的经济性。(

回帖成功

经验值 +10