土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个棘手的问他~~~~求教高手

一个棘手的问他~~~~求教高手

发布于:2011-02-28 21:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下图为PLC供电图,系统为GE PAC RX7i。


所有24V电源均有同一个电源提供。包括检测元件电源和模块电源。

下图为I/O图。






目前问题:现场有任何一个24V电源正极接地,柜内所有模拟量均检测到最大值和最小值,影响生产,进过判断发现,电源接地影响的是模块,检测元件反馈的4—20MA信号正常。
各位高手有什么好的建议和方法,避免此类情况发生。小弟在此谢谢了!!
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    看不到图
    2011-03-01 22:46:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器的地线应该怎么选择

今天碰到一个工程,有一台315KW的变频器,电压等级是400V,请教大家地线该怎么选型?

回帖成功

经验值 +10