新疆的一个工程,多层公建,室内、外消防水量,喷淋水量均设在消防水池内,且水池高度为地上4米,请教室外消防管网要不要设,不设的话,消防车取水怎么解决。因为没法像地下水池那样设取水井。寒冷地区,冰冻线-1.0米,室外消火栓和水泵结合器都不好处理防冻问题。建筑物内有采暖,喷淋可否用湿式系统?急!请大家帮忙。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
hqiong2000
沙发
没有问题的,我通常也是这样做的,按照规范就行,设置多了也是浪费。
2011-06-11 11:30:11
赞同0
-
jiayouba001
板凳
书到用时方恨少,看了大家的评论才知道好多东西都不会啊
2011-04-29 15:41:29
赞同0