土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双拼电缆的载流量的问题~~~~

关于双拼电缆的载流量的问题~~~~

发布于:2006-03-26 19:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天临时放电缆想到的问题,查了下书没找到满意的答案,所以来请教各位达人了:)

95的电缆载流量印象里大概是270A左右,那2根95的电缆双拼一共能承受多少电流?简单的相加吗?还是按185的计算?2根电缆承受的电流一样大么?

如果一根95的和一根50的双拼,一共能承受多少电流?电流在2跟电缆之间是怎么分配的?

请达人赐教...

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tgzdb
    tgzdb 沙发
    两根双拼我这里很常用的,一般把两个载流量相加在乘以0.75的系数!设计手册上都有的!
    2006-03-26 21:25:26

    回复 举报
    赞同1
  • hao8
    hao8 板凳
    偶也不知道啊!学习学习
    2008-08-07 17:04:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压自愈式电容器的最高运行温度

根据说明书的要求(如BZMJ系列)低压自愈式电容器的运行环境温度为-25℃-+50℃,但电容器本体的最高运行温度为多少?

回帖成功

经验值 +10