土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 分布式变电站微机监测管理系统诞生

分布式变电站微机监测管理系统诞生

发布于:2006-03-26 19:02:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


最近,山东科技大学和兖州矿业(集团)公司济宁二号煤矿针对煤炭行业变电所的运行状况,研究出了一种分布式变电站微机监测管理系统,对于安全生产和科学管理有着重要的意义。

分布式控制系统(DCS)是基于计算机技术、控制技术、通信技术和图形显示技术(即4C技术),通过某种通信网络将分布在工业现场的控制站(分站)、检测站、控制管理站、工程师站联系起来,共同完成分散控制和集中操作、管理的综合控制系统。分布式微机网络是近几年来微机技术与通信技术相互渗透迅速发展起来的一门新技术,集中了当代计算机硬件、软件和通信技术的发展成果,具有良好的可塑性。由于硬件结构简单、操作使用方便、易于扩展和维修,用户可以根据不同的需求来选择系统。济宁二号煤矿110kV变电所系统庞大,采用双回路电源。室外110kV采用双母线联络和专用旁路母线,有2路110kV出线去济宁三号煤矿,3台12500kVA主变压器承担全矿负荷。110kV设有线路保护、平行线路保护、距离保护、母线母差保护等继电保护,主变压器有过负荷、复合电压电流、轻重瓦斯、纵差、零序方向等继电保护。6kV馈出线俊采用二段式保护6kV室设有43台高压柜,其中有6台进线柜、4台联络柜、1台避雷器柜32台馈出线柜,母线采用小、双母线分段。该分布式变电站微机监测管理系统具有以下功能:检测110kV二回路进线、济宁三号煤矿2路出线及每台主变压器的电流、电压、有功功率、无功功率、有功电量、无功电量、峰谷电量及功率因数;6kV室各个分盘的电流、电压、电量;模拟量越限报警及事件顺序记录;开关分合指示、事故跳闸性质指示、模拟图显示等。
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么低压功率因数约为1

电流,电压接线和相序都正确还有20多A负载的的情况下为什么会出现低压功率因数为0.993左右?