土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ SEL311L有1A的电流输入端吗?
几条35KV线路的纵差用SEL311L,由于是老系统改造,线路的两侧CT二次不同(无法改,两侧都是GIS),一侧是5A,另一侧是1A,综保当初说只有5A的,现在想在SEL311L的输入上想办法,不知有没有1A的输入端(或内部有没有小电流1A的模块)?

请知道诉朋友帮忙了,谢谢!

全部回答(14 )

  • chengzcb
    好好学习,天天向上,受教了!
    2011-03-09 13:53:09 来自 PC 评论 举报
  • 王海祥

    学习零差了,呵呵!~
    谢谢你~
    2011-03-08 10:36:08 来自 PC 评论 举报