请教:应该怎样设计#2机的同期点?

发布于:2006-03-26 16:59:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂#2机升压变通过三饶组变压器(220KV\110KV\13.8KV)上网,#1机升压变通过双饶组变压器(110KV/13.8)上网,110K系统为单母线分段,220KV为双母线?
#2机的同期点拟这样选择:
1.#2主变三侧开关;
2.2条220KV联络线(共两条);
3.220KV母联;
4.110KV母联.
请教各位可以吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tnmgfu
    tnmgfu 沙发
    凡是两侧有不同电源的断路器都可设置为同期点.
    2006-04-06 13:28:06

    回复 举报
    赞同0
  • tony8628
    tony8628 板凳
    可以,另外110KV母线上还有没有联络线了?
    2006-03-27 21:13:27

    回复 举报
    赞同0