土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 18.5KW的水泵水泵可以直接起动吗
现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?
该选用1台多大的配电柜呢?

全部回答(7 )

  • da-shu1979
    直接启动,一点问题都没有。一般30KW以上的水泵才降压启动。
    2006-03-27 11:05:27 来自 PC 评论 举报
  • 流春
    看你的变压器容量,不大于容量的20%,都可以直接启动,否则考虑降压启动,功率不大,水泵风机等轻载电机建议用星角启动,造价底,实用
    2006-03-27 10:26:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10