18.5KW的水泵水泵可以直接起动吗
18.5KW的水泵水泵可以直接起动吗
现有18.5KW水泵3台(两用一备),15KW水泵3台(两用一备)可以直接起动吗?
该选用1台多大的配电柜呢?
发布于
2006-03-26 14:45:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
da-shu1979
直接启动,一点问题都没有。一般30KW以上的水泵才降压启动。
2006-03-27 11:05:27
来自 PC
评论
举报
流春
看你的变压器容量,不大于容量的20%,都可以直接启动,否则考虑降压启动,功率不大,水泵风机等轻载电机建议用星角启动,造价底,实用