土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个用双电源不?

这个用双电源不?

发布于:2011-02-28 14:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋7层的小办公楼,总共不到4000平米。有两个楼梯,一个电梯,这个电梯需要双电源不?请教各位大侠。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tony_song
    tony_song 沙发
    参考《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
    9.4.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本规范第3.2节的规定。消防电梯的供电要求应符合本规范第13. 9节的规定。客梯的供电要求应符合下列要求:
    1 一级负荷的客梯,应由引自两路独立电源的专用回路供电;二级负荷的客梯,可由两回路供电,其中一回路应为专用回路;
    2 当二类高层住宅中的客梯兼作消防电梯时,其供电应符合本规范第13.9.11条的规定;
    3 三级负荷的客梯,宜由建筑物低压配电柜以一路专用回路供电,当有困难时,电源可由同层配电箱接引;
    4 采用单电源供电的客梯,应具有自动平层功能。
    自动扶梯和自动人行道宜为三级负荷,重要场所宜为二级负荷。
    2011-03-02 10:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • tony_song
    tony_song 板凳
    不需要双电源,电梯要保证有掉电平层功能,应急照明灯具自带蓄电池(满足二级负荷要求),照明持续时间不小于60min。
    2011-03-02 08:58:02

    回复 举报
    赞同0