正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
电气资料库
70.13 万条内容 · 753 人订阅
阅读下一篇
那位朋友有“变电安装工程质量检验评定表”请发到:hdxwxh@163.com先谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板• 建设面积:31000m^2,储冰量2970RTH
• 全国首家投入使用的冰储冷空调和低温送风系统
• 风机和水泵能耗比常规系统大幅度减少
• 室内相对湿度低,热舒适度好
• 空调系统安装后可用层高由常规空调的2.4m提高到2.8m
一.工程概况
杭州建设银行大楼位于杭州市中心延安路,总建筑面积为31000m2,是该行的营业与办公综合楼,系统的总尖峰冷负荷约为3477kW,原设计采用直燃型溴化锂机组供冷,为了降低空调的运行费用与提高空调系统的先进性,最终采用冰蓄冷空调系统。
二.系统简介
本工程选用2台水冷螺杆式双工况制冷机组,白天用于制冷,夜间用于制冰,系统运行灵活,满足大楼的空调需求。
三.冰蓄冷系统配置
1.双工况制冷主机:2台1125kW水冷螺杆式双工况冷水机组。
2.蓄冰装置:5台不完全冻结式盘管,蓄冷时间8小时(22:30-6:30) ,总潜热蓄冷量10445kWh。
3.空调末端类型
1-2层为低温送风系统,冷冻水供/回水温度为3.3℃/12℃;其余为常规变风量或风机盘管加新风系统,冷冻水供/回水温度为7℃/12℃。
四.运行情况:优良,比常规电制冷节约:24.2万元/年;比溴化锂节约约37.5万元/年。
五.其 它:全国第一个投入运行的冰蓄冷+低温送风空调系统的样板工程。
六.投运时间:1999年7月
回复 举报
回复 举报