土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压环网柜的进线开关在断开时是否可接地问题请教?

关于高压环网柜的进线开关在断开时是否可接地问题请教?

发布于:2011-02-28 09:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈大家好,我这遇到一个问题是这么的:市政建设线路迁改,现要在线路中新建环网柜,环网柜是按照四川省公司的典型设计做的,环网柜里面工4个开关(1.2号开关是断路器,3.4号开关是负荷开关) 1.2.3号开关带接地开关,我把1.2号开关作为主网线路的进、出线(都带接地开关的),供电局的领导说那样不行,请问这个该怎么样修改呢?相关规范的规范号是多少呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • caiyong0817
    caiyong0817 沙发
    meili314159 发表于 2012-5-31 08:37 是这样的,10KV高压环网柜一般都由变电站直接出线,因为在变电站出线侧已经做过接地,如果在环网柜进线侧加 …谢谢指教!我的更明白了!
    2014-08-16 11:41:16

    回复 举报
    赞同0
  • meili314159
    meili314159 板凳
    是这样的,10KV高压环网柜一般都由变电站直接出线,因为在变电站出线侧已经做过接地,如果在环网柜进线侧加接地刀,便形成重复接地。因此接地刀一般要取消,这也是供电局审图要求。
    2012-05-31 08:37:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多