土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性线断线保护

中性线断线保护

发布于:2006-03-25 22:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是民规要求,不知是否有哪位这样做过?如何做的?

8.6.5 中性线断线故障保护
8.6.5.1 中性线N(PEN)断线故障保护系指有中性线配出,且以单相负荷为主的居住建筑的低压配电线路,因中性线断线而导致中性点电位偏移时,为保护人身和单相用电设备安全所采取的措施。
8.6.5.2 为防止或减少中性线断线,除应同时考虑下列因素外,还宜采用中性线断线保护:
(1)N(PEN)线应满足本规范第7章对导线机械强度和本章第8.4节对载流量的要求;
(2)导线的连接点应牢固可靠,并采取防止气化腐蚀的措施。
8.6.5.3 中性线断线保护电器应能在三相四线制配电线路中的中性线断线时,自动切断负荷侧全部电源线路。
8.6.5.4 为有效抑制因中性线断线导致的电位偏移对人身或设备的危害,中性线断线保护电器应具有反时限特性(但欠电压除外)。
中性线断线故障保护应与配电系统的接地形式或等电位联结条件相适应。
8.6.5.5 当采用单相中性线断线保护电器需要工作接地时,其接地极应满足下列条件:
(1)当用于TT(局部TT)系统时,应与该系统中的PE线共用接地极,其接地电阻值不应大于30Ω。
(2)当用于TN-S系统时,应与该系统中的PE线连接。
(3)当用于TN-C(TN-C-S)系统时,应单独接地,不得与重复接地共用,并应保持保护装置的距离。
当中性线断线保护电器与漏电保护电器配合使用时,其配电系统宜采用本款(1)所述接地形式。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • loverhy
    loverhy 沙发
    N线断线无法用开关保护电器进行有效的保护,只能通过加强其机械强度和合理的敷设等措施加以防范。
    2006-03-28 09:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • bingyu0923
    bingyu0923 板凳



    不会吧
    2006-03-28 08:46:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房照明问题

厂房内四周设电缆沟,主要是考虑以后动力电缆用,现在我只设计照明,请问:如果我在厂房内设置一个照明总箱,四个分箱,那么由总箱到分箱的电缆怎么敷设比较好?是走电缆沟,还是沿屋顶走钢管,还是埋地?(厂房为正方形,边长70米,四个分箱设在四个角)

回帖成功

经验值 +10