只看楼主 我来说两句1.氨系统:制冷量约310KW(-5℃蒸发温度),全自动微电脑控制螺杆单级压缩机LG16Z一台,控制方式由控制压缩蒸发温度(主机自动增减载)及冷风机启动台数(或变频)相结合,为保证库温均匀,可合理设计冷风机布局和采用均匀微风速送风管形式。
2.氟系统:可采用全自动微电脑控制螺杆单级压缩机或活塞式并联机组,其余基本相同。 [/quote
由于考虑采用无人操作,设备安装在室外(北方)运行,可考虑采用全自动微电脑控制活塞式并联机组,但冷风机启动的台数及温度控制点如何选择确定?才能保证温度均匀(可能有库内局部温度高另一部份温度低),有没有这方面的图纸或者可参考的方案。谢谢!