土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 最不利点消火栓的选择?自动喷淋..?

最不利点消火栓的选择?自动喷淋..?

发布于:2006-03-25 17:00:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最不点消火栓是选楼顶的试验消火栓,还是最高楼层的最不利点消火栓?
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的?
谢谢各位前辈的指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • li-tao21
    li-tao21 沙发
    是最高楼层的最不利点消火栓
    2006-03-26 11:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    自动喷淋的末端试水装置的排水,如果楼层较高且每层都在同一位置,就设一根专门的排水管,也可以就近排入卫生间的污水盆。
    2006-03-25 22:18:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水开题报告

谁有给排水设计开题报告啊

回帖成功

经验值 +10