发布于:2011-02-27 16:02:27
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
向各位大虾请教下,我们站是35KV单母线, 母线进线接220KV/35KV 主变,YN,d 11接法;母线下带3条条出线,每条出线接35KV/690V变压器,Dyn11接法。现在我的问题是假如35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?故障点是不是应该会流过对地电容电流,并等于3条出线的电容电流之和? 换一种情况,假如母线下3条出线所接的变压器为YN,d11, 同样35KV母差保护范围内发生母线单相接地,35KV母线差动保护会不会动作?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报