土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机耐压试验

发电机耐压试验

发布于:2006-03-25 15:44:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一台10.5KV,3MW汽轮发电机,直流耐压不能通过,但却可以通过16KV交流工频耐压试验并且成功并网运行,请各位高手帮忙分析是什么原因直流耐压打不上去?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jicun
    jicun 沙发


    这么小容量的发电机?有那么复杂吗
    2008-02-28 17:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhaolunsong
    zhaolunsong 板凳
    老虎说得在理,我也支持
    直流不能通过说明有局部缺陷,测量端部泄漏电流可以找到缺陷部位。
    想问一下,试验时是否带有其他设备,如母排,互感器等,带有这些可能引起泄漏电流大
    2007-12-28 20:42:28