土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 角度旋转致数检出错——重合节点

角度旋转致数检出错——重合节点

发布于:2011-02-27 11:35:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
正在分析一个模型,抗侧力构件存在角度,需要在总信息里输入“水平力与整体坐标夹角”,之前输入0,53都没问题,而后输入-53或127,竟然数检不通过,提示错误:
ERR: 模型存在重合结点(<50mm), 编号: 坐标:( 32.532 4.628 3.800)( 32.483 4.678 3.800)
很无奈通过坐标无法找到该节点。
而后输入角度37又可以通过数检进行计算,请问各位大侠这个问题是什么原因造成的,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小贼哪里跑
    本帖最后由 小贼哪里跑 于 2016-7-18 13:43 编辑

    其次,我觉得你的抗侧力构件存在角度,你在“水平力与整体坐标夹角“中输入角度不妥。
    改变此参数时,地震作用和风荷载的方向将同时改变,建议仅需改变风荷载作用方向时才采用该参数。此时如果结构主轴方向与新的坐标系方向不一致,宜将结构主轴方向角度作为“斜交抗侧力附加地震方向”填入,以考虑沿结构主轴方向的地震作用。
    如不改变风荷载方向,只需考虑其它角度的地震作用时,则无需改变“水平力与整体坐标夹角”,只增加附加地震作用方向即可。
    2016-07-18 13:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • 小贼哪里跑
    jiegoufeng 发表于 2011-3-13 19:21 最近抽空再对原模型进行了检查和修改。终于让我找到了该点,注意check out中所给的错误点坐标是对应于旋转角 …你好,估计我回答这个问题的时候你已经解决了。我这几天也遇到这个问题了,在网上始终没有找到解决的办法,今天再次阅读网上的回答,终于得到启发。最后终于顺利解决这个问题。 我是这样理解的,请看我附上的截图,图中红色点划线为轴网轴线交点,黄色点划线为梁中线,洋红色点划线为柱子中线。我们在模型只能看到轴网轴线交点坐标,看不到柱子的形心点坐标(即计算模型中柱子在本层形成的节点)以及梁柱相交或梁梁相交节点坐标。由于在软件中实际梁柱为线单元(仅为一根线),所以截图中情况在生成计算模型时梁柱节点相距50mm,正是数检中提示的错误,这个时候我们只要让梁多偏移50mm,让梁柱节点重合,这个问题就迎刃而解了。 以上仅为个人的理解,希望能给需要帮助的人一点启发,如果说的不对,希望大家不要喷。
    2016-07-18 13:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新PKPM视频教程(绝对全面可用)

文件比较大 压缩后分七个文件 下载后请留言评价 供后来人参考 谢谢先看18楼、8楼再下载[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-4-8 12:59 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10