土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题

请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题

发布于:2006-03-25 13:16:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题
单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。
按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备
按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
计算 气压供水设备的有效水容积:
查《喷规》表5.0.6,喷头流量系数 K=200;最低工作压力P=0.5Mpa
一只喷头流量q=K*SQRT(10P)=200* SQRT(10*0.5)=447.2L/min
4只喷头流量Q=4q=4*447.2=1788.8 L/min
1Omin用水量V=10 Q=1788.8*10=17888L=18立方米
疑惑:
1. 喷淋系统用18立方米的气压供水设备,从未见过。行得通吗?
2. 我的计算或思路有问题?
3. 有更好的方案吗?
求教各位,谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • neardespring
    neardespring 沙发

    楼主的计算没错,还是比较准确的。赞同xfd831的说法。其实跟消防有关的规范都是以公安部为主主编的,几乎每版规范都会受到学界的质疑,而公安部的规范似乎也很强硬的不做改动,估计修订时这样的问题同样存在。要真是按照规范的做法,做18吨的稳压设备,那主泵早就启动了。个人认为喷规没有对不同流量的喷头做具体研究,拿出具体可行的规范措施。所以争论必然持续。
    2006-03-30 20:47:30

    回复 举报
    赞同0
  • xlh0916
    xlh0916 板凳
    我觉得大家在考虑得时候忽略了一个问题就是3立方的气压水罐,主要是针对轻,中危险级的啊,估计按照搂主那样的思路肯定有问题,我觉得应该采用上海地区的做法"稳高压系统" 这样子肯定行的吧,气压罐只要50L就好了.
    2006-03-30 13:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《自喷》的问题

《自喷》第10.2.1 系统应设置独立的供水泵,并...... 当低区(如二、三层),城市给水管网的流量、扬程完全符合设计的情况下,我找些图纸看,设计单位一般是不设的,我觉得也无必要设供水泵。请问:大家怎么看这个问题。谢谢。

回帖成功

经验值 +10