对于TN-C-S和TN-S的供电系统在用户终断用万用表测PE和N之间是否应该连通的问题现在一部分人认为应该是连通的,一部分人认为不应该连通。
但我认为应该是连通的,因为如果不连通的话不就等于是TT系统了吗?至于TN-S比TT的好处这里就不多说了。
但我上司跟我说TN-S系统的PE和N是不能连通的,TN-C-S系统是可以连通。我问他:“如果TN-S系统PE和N不连通的话,那TN-S不就成了TT系统了/?”他回答我:“TT系统的每一台设备都是分开接地的。”我无语。。。TT系统PE线分开接地不假,但谁听说过同一大楼里的设备都要分开接地的??
始终对于TN-C-S和TN-S系统特别是TN-S系统的PE和N应不应该接通?因为我上司这样说,我就得按他的做。但万一这样做了确不符合TN-S系统的要求而追究责任怎么办?
顺便说一句,现在的这些人啊,一旦自己当了官就很难沟通。一个观点他是无论如何都要坚持的。但出问题肯定也是设计人员的问题。哎。。。这里面的厉害关系就不多说了。
原各位大虾指点指点小弟。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
feidyd
沙发
多谢2楼的详细解释,因为是外行,对接地系统一知半解,总算了解到一点。谢谢楼主及土木在线!
2008-03-03 11:01:03
赞同0
-
aoldman
板凳
2006-05-21 10:52:21
赞同0
加载更多回复 举报
没有这样的争执,第二中情况称为TT,所谓TN就是变压器处N和PE有电气连接,也就是导线连接。
回复 举报