土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急救:看看我这个情况下是否需要设置消防水箱

急救:看看我这个情况下是否需要设置消防水箱

发布于:2006-03-25 11:41:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
疑问1、甲方要求接市政消防管,给水压力0.3MPa,四层厂房,高16.2m,按照防火规范上要求只要最不利的消火栓》7m时所需压力小与0.3MPa就不用设置消防水箱?是不。大家凭经验估算一下,是 否设置? 我算了一下,用7m水柱没超过,但是,他们都说的设置。
疑问2、甲方让接市政消防管,没有水泵房,消防按扭还是否设置给电的提供?(消防按扭是为启动消防水泵?)
疑问3、甲方不做水泵房是否合理?
谢谢大家给我做的解答。我是这样算的对不对呢?
我用《建给规范》P35页公式:i=105Ch^-1.85d^-4.87q^1.85算沿程损失对吗?然后用沿程损失*1.2为总损失。 我是这摸算的,加上7m水柱所需的压力在加上高差形成的压力。为最不利消火栓的压力 我这样算对不对呢

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 大云a
    大云a 沙发
    2006-08-07 16:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • 大云a
    大云a 板凳
    谢谢大家 很受启发啊
    2006-04-20 11:08:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内箱式消火栓安装,栓口的朝向必须是朝外吗?

室内箱式消火栓安装,栓口的朝向必须是朝外吗?我们现在的工程,所有消火栓都安装在200厚的墙体上,实际安装开口只能朝向侧面,这样行吗?请教有经验的前辈!!

回帖成功

经验值 +10