土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】变电站内避雷针的保护物hx高度取值问题?

【讨论】变电站内避雷针的保护物hx高度取值问题?

发布于:2011-02-27 00:08:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题:变电站内的hx取值。在做保护范围图时,hx只取一个固定值吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    3.jpg
    2.jpg
    1.jpg


    [ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-6-25 23:26 编辑 ]
    2011-06-25 23:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • bulllove99
    bulllove99 板凳
    根据站内设备 进行选取
    以110kVAIS变电站为例,进线及主变架构为一般10M,那么保护高度就应该不低于十米
    如果按十米校验能保护住所有这个高度的带电设备,但是35kV有部分设备无法保护如架构高度为5.5米 那么久应再按不小于5.5米校验 ,直到能保护住全站配电设备为止
    如果是35kV站 还应考虑 保护终端杆 因为 线路避雷线只到终端杆不进站
    如采用电缆进则可不用考虑!
    有什么不足的请大家一起补充
    2011-05-19 00:46:19