土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 第一次遇到这个问题,急问!

第一次遇到这个问题,急问!

发布于:2006-03-25 11:21:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我现在在代本科的毕业设计,他们做的一个框架结构,首层的侧移刚度小于上层的70%,根据抗震规范,这属于竖向不规则结构。我让他们降低首层计算高度,柱截面首层加大,上层减小。有一个在设计院兼职的老师说只要在pkpm里抗震计算过了就可以不更改了。
我的问题是:1、遇到竖向不规则结构应怎么处理?
2、pkpm里怎么进行抗震验算?
先谢谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • neulcl
    neulcl 沙发
    设定薄弱层后若计算通过,那就可以了!毕竟结构是在建筑的基础上进行的,在满足建筑要求的情况下进行截面及层高的修改.毕业设计中可以修改层高,真正的设计中可能就没这么简单了!毕竟是客户对层高的要求是确定的
    2007-02-15 19:24:15

    回复 举报
    赞同0
  • abyss9051
    abyss9051 板凳
    如果计算过不去,应该怎么调整比较合适呢?
    2006-03-25 13:54:25

    回复 举报
    赞同0