2009年1月-10月
节能降耗

WWWW设备设施种类多、分布广、投资高、功能全,不仅直接构成公司资产,其运行费用也是公司经营费用的重要组成部分。因此,设备保障部的管理不仅仅是部门的职责,其他部门都在能源管理中负有相应责任,在节能、高效方面,要做到事事有人管,人人有专责,办事有标准,工作有检查。
2009年部门内部主要是抓好设备设施管理,围绕全年确定的管理目标,狠抓管理和技术两大环节,从全面推行爱岗敬业,坚持预防为主,坚持保养及时,坚持开源节流,坚持规章制度,严格考核与人性化管理入手,把节能降耗工作抓到实处。
一、宣传节能的意义、措施,采取具体规定来实现。
为保障运营,满足经营需要,随时调整运行时间,组织开展节能宣传。明确规定室内空调温度,做到室内无人时不开空调,开空调时不开门窗,提倡夏季着浅色衣服等;倡导各部门“人走关灯,合理使用”,设置节约用电、用水标语,宣传节约知识;印发—《下班了!您关空调和灯了吗?》、《空调日常使用注意事项》、《倡议书》约50余份。
二、坚持预防为主,保养及时,防患于未燃。
围绕设备管理的重点,强化管理和技术。抓好设备设施管理,做好运行分析与控制,熟知设备设施,定期巡查,作到早发现早处理;有预见性的安排实施保养维护计划,提前做出计划、方案,提前准备;对于存在隐患的重点区域加强日常管理和巡查,杜绝任何危害的发生,减少维修费用的支出。
WWW特殊的环境,造成设施设备出现维修高峰期,管道、水泵电解侵蚀严重,为保证运营,早动手早安排,根据实际设备情况,将合理安排,提前开始维修保养工作,减少设备损耗,延长设备使用寿命。
四、坚持开源节流。
在正常运行的基础上,加大节约力度利用现有设施,废物利用;利用废旧材料做到少花钱多办事,自己动手修复制作电机转子等,根据季节和海洋馆营业时间及时调整开关灯时间,节省用电量;在保证正常运行的状况下,从节电、节约用水、严格控制物料消耗入手,降低每月的能耗、材料消耗;坚持节约能耗,随时根据天气情况调整空调供给时间和温度;在改造工程中采用节能型材料,提高建筑保温隔热性,减少能源消耗。
五、坚持科学管理。
建立健全能源节约管理机制,对水、电、油、天然气等能源均制定能耗指标、建立能耗台账,定期进行统计分析和比较,发现问题,及时查找原因,进行整改,有效杜绝能源的不合理使用,坚持在增长中节能降耗,通过节能降耗促进保障更好更快增长。分析5年多的运行情况,采取科学方法,完善节能降耗的举措。具体措施:
一)中央空调
1、通过直燃机5年的运行充分了解设备性能,加大了管路的多次调节,改变流程、由原来馆内1次电控调节增加到3次,由原来2台直燃机运行改为1台 ,降低或维持天然气的使用量。
2、海洋馆的空调通风系统不同于其他商用建筑,除过基本的空调,最主要的是给养殖做好保障,我们充分利用季节天气变化,改进维生控制(主要是控制设备间养殖水体的温度、湿度、空气洁净度、流通量)和通风时间,利用机械通风(增加立式风扇、轴流风机给设备间通风或降温)、自然通风和开门开窗(进行通风或降温),有效压制养殖温度上升和下降,把无功的能量降低到最小化,把四管制维生系统由空调系统中分离出来,严格控制空调与维生天然气的消耗。
3、根据不同季节及时调整冷冻水的温度,充分利用环境温度降低冷却水水温,有效地控制机组的负荷,使机组在最合理的状态下运行。夏季空调温度在现有基础上调高1度,设法降低冷冻水进水温度(据报导,冷冻水温度每低1℃,冷冻机组能耗会增加3%)。提高单位时间内的冷却效果采取增大冷却风扇风量,减少机组的工作时间。
4、中央空调系统在小负荷时采用“单冷冻-单冷却”的运行模式,降低空调系统电能的耗用。减少阀门、过滤器阻力,使中央空调系统处于良好的工作状态。严格遵守巡查制度,建立健全能源管理制度。 根据环境温度情况,实施冷水机组和各区域风机动态运行。定期做好风机盘管过滤网、翅片的清洁、保养工作。降低室内温度标准,夏季控制在26-28度。空调系统合理的调整新风比例,减少新风处理能耗,每年清洗两次空调过滤网进风口,根据空调冷媒水的温度人工调节制冷量,减少电能消耗。
二)、用电方面
1、节约照明用电,提倡节约和科学用电,严格采购合理的照明装置(增加变频水泵、全自动变频器、)和光源(更换LED光源、节能灯、超光灯、),通过更换节能灯、安装声控灯具、变频控制系统、定时清洗空调过滤网、用锅炉供应维生热水等措施节约用电,引进变频风柜,采用智能化调节室内温度,使空调制冷效果较通常情况减少20%的电量损耗。
2、尽量采用自然光,少开照明灯,杜绝长明灯,倡导各部门“人走关灯,合理使用”,根据海洋馆营业时间,重新调整馆内开灯时间及路线,仅此一项每年就可节约1.6万元电费。
3、根据季节天气变化及游客入馆情况,本着适应营运的目的合理安排开关灯时间和过程,调整游线的照明、效果灯、广场喷泉、瀑布照明、霓虹灯系统的运行时间,增加每班的巡查次数,灵活掌握公共区域灯光,合理控制,降低电量消耗。
4、施工、制冰等尽量错开用电高峰,保持用电平衡。
三)、用水方面
1、提倡实施“计划用水、定额管理”,分解用水指标,实行考核制度。
2、通过使用节水型水龙头、出水压力控制等方法节约用水。安装计量用表,有效控制水的消耗。杜绝常流水,养成随手关水习惯;调整卫生间冲洗阀门的开启度,使冲洗水流量合理、够用。定期检查长流水,严防、杜绝漏水的现象。同时严格管理空调供暖系统用水质量,每周化验一次水质,减少系统污染,利用加药、水处理仪提高换热效率,减少热能消耗。
3、科学控制水温和水质,降低天然气消耗,延缓水质水垢的生成,延长设备使用周期。
4、过度季节利用机械通风,控制场馆内空气质量和湿度,减缓冷凝水的产生,防止墙体、造景受潮变形,减少二次维修和设施维护周期。
5、定期对锅炉和燃气用具进行检查维修,保证其良好的工况状态。降低热水锅炉和采暖锅炉的出水温度。热水锅炉出水温度42-46度,采暖锅炉出水温度36-42度。并降低室内温度标准,冬季控制在16-18度。
四)、用料方面
在工程维修方面,对于损坏的物料尽量去修,实在不能修的再打报废,用过的材料、元件、物品可二次维修后再使用,或用作下次配件;在设备维修方面,工程维修人员能自己动手维修的坚决不找外来人员,在设备更新改造方面,积极钻研专业技术。分析物资消耗品用量,统计归档,提高全员参加节约的积极性。对已损坏价格昂贵的物件进行分解修理,使修理工作细致到元器件,缩小故障范围,联系配件厂家使用最低的维修成本修复设备,避免直接更换新的部品,做到少花钱多办事。例如:对海韵广场舞台的立体造型装饰,原定的方案是刷涂料,我部为降低成本,经过市场的比较后,我们决定采用买来鲜艳的装饰布自己装饰,随后组织部门员工加班加点工作,这样既省去了人工费,装饰布在价位同等的条件又比原有的涂料保持的时间久,总体上为公司控制了成本。
五)、办公方面
减少办公设备电耗和待机能耗。根据办公情况,尽量减少开启和使用计算机、打印机、复印机等办公设备;对停用1小时以上的办公设备,要及时关闭设备电源。养成随手关灯、关电器的习惯。
六)、人员安排
设备保障部全体员工齐抓共管各岗位实行责任“负责制”,分区域包干负责;值班人员随时巡查游线,随时准备好应对突发事件。(经理负责全盘,各岗位专人负责,技术能手加强各部位巡查,防患于未然)。
七)、随时检查
1、统一要求主管人员,各岗位值班人员随时随地巡视游线,主管以上人员隔时段对场馆内外全面检查巡视,闭馆后专人负责场馆内外的巡查,加强检查监督,严格管理,严格要求,做好巡视检查,发现问题及时反馈,及时维修及时记录。
2、规定当班人员每天对游线进行巡查不少于3次。尤其,夜半值班人员每天必须在19:00至20:00、23:00至24:00、2:00至3:00的三个时间段对馆内外的设备设施全面巡查。
如今,节能降耗已成为公司和设备保障部的自觉行动。设备保障部在细节中挖掘节能潜力,杜绝习惯性违章,坚持科学合理控制使用,实现节能降耗的安全生产目标。09年1至10月共计节约各类能耗约10万元,设备设施完好率达到96%以上。






西安曲江文化旅游(集团)有限公司