人防验收问题整改 该怎么整改 求救

发布于:2011-02-26 15:39:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
人防结构进行了验收,人防质检站发了好多问题,但不知道该怎么整改,向各位求救!
1、临战封堵吊钩缺少一个。
2、自动超压排气活口套管一侧未出墙,影响该设备后续安装
3、防爆呼叫按钮预埋盒未按要求一次预埋。
4、一处楼梯口处标高过高影响人防门安装。
各位大虾们出出主意,该怎么整改。谢谢
  • young263
    young263 沙发
    往好点改就是砸墙重新预埋浇混泥土。或者就是.......你懂的。
    1、在楼板钢筋上焊上吊钩,重浇混泥土。
    2、出墙一侧焊上100mm左右短管,一周满焊。
    3、砸开重新预埋。
    4、改为活门槛,或提高门槛高度。
    2011-03-22 08:18:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。