土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区中每栋建筑的引入管都必须设总的水表和止回阀么

小区中每栋建筑的引入管都必须设总的水表和止回阀么

发布于:2006-03-24 22:53:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区中每栋住宅皆设有分户水表,在小区总的引入管上已设有计量及防倒流的装置,且各栋楼之间不存在高差上的大的差异,那还必须在各栋住宅之前装设总水表和止回阀么(审图),且规范后解释止回阀的防倒流效果并不好,况且他的局阻也较大的,请各位指教谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhxiafang@co163
    我们这边的自来水公司说
    既然每户都装表了
    小区的总表都可以不要装了
    现在也没必要核算了
    2007-02-12 13:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • bingshangxingzhe
    有必要,最好设水表,止回阀现在有性能好的,可以上网搜搜
    2007-02-12 11:52:12

    回复 举报
    赞同0