使用单位面积功率算总功率的情况下应该不需要乘上需要系数了把?另外, 同时系数应该怎么取啊?手册上只说0.88-0.92,个人感觉好象有点大啊?商业和办公、商业和生活两种情况下一般kt取多少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hddgjie
沙发
电工上岗证、等级证的电工我都有.我们单位是医院但没有双回路当时在晚上八点多下小雨高压保险掉落.病房里在抢救病人.领导下令必须送电.我知道太危险但没有办法只能硬上.绝緣靴,绝缘手套,拉闸杆都是双套,在屋里准备好,一套把高压保险拿下来,一套把高压保险挂上 . 谢谢大家
2006-03-25 21:48:25
赞同0
-
王永前
板凳
最好不要送电,等雨停了再说
2006-03-25 19:56:25
赞同0