土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每个防火分区设主备用配电箱,再放射配电到消防设备末端切换行吗?
地下室15个防火分区,变配电房在A区。
以前做法是所有的消防设备末端切换的电源都直接引自低压配电屏。
现甲方要求在除A区以外,在其他防火分区分别设主用和备用配电箱。
再由此配电箱放射供电至消防设备,消防设备还是末端切换,这样可以吗?
(消防水泵除外)

全部回答(7 )

  • dujie312
    这个问题主要视工程规模而定吧,另外应考虑消防电源的可靠性;规模小都从配电室低压柜放射式出线可行,安全系数也高,防火分区多(多少自己把握)每个防火分区设置一用一备消防电源箱,防排烟风机末端切换,水泵卷帘公用一组双切箱
    2013-12-17 11:25:17 来自 PC 评论 举报
  • huaxm721
    本帖最后由 huaxm721 于 2013-12-17 09:27 编辑

    上海地区同一防火分区的消防设备可以共用1个末端切换箱。
    民规,建规,高规是防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置
    上海市民用电气设计防火规程 DG/TJ08-2048-2008中4.4.3第4点
    2013-12-17 08:51:17 来自 PC 评论 举报