土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于规范对喷头布置的疑问2

关于规范对喷头布置的疑问2

发布于:2011-02-26 12:50:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷淋设计规范第 7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗?
2、如果是这样,那么就与规范第 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释?
3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?
请设计师们指点。谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gs6839
    gs6839 沙发
    应该是这样子做的
    2011-03-24 15:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • lindahe74
    lindahe74 板凳
    看看条文说明:喷头的定位,应当同时满足本规范7.1节中喷头溅水盘与顶板距离的规定,以及喷头与障碍物的水平间距不小于本规范表7.2.1的规定。如有困难,则要求增设喷头。
    2011-03-24 14:03:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教各位老师一个问题

有一栋办公楼 5层楼 没有地下室 建筑高度22m 每层建筑面积900平米 没有集中空调 只有VRV空调 这栋楼是否需要设置自动喷淋系统 是否需要设置消防水池 谢谢了 我是外行 希望得到老师们的的指导

回帖成功

经验值 +10