土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层厨房是否需要设置喷头?
如要设,动作温度多少?

全部回答(5 )

  • huidongfeng
    93度的
    2006-03-26 20:40:26 来自 PC 评论 举报
  • kindlingpoint
    需要设的,措施中有论诉根据厨房的等级及人数选择相应温度等级的喷头,高温,中高温,或中温,有一定的温度范围我也记不清是93还是96度了我得回去查一查!
    2006-03-24 23:05:24 来自 PC 评论 举报