我有一台800KVA的变压器,有2条线路输出,其中一条已加无功补偿,无功补偿功率因素表达到0.99,另一条为临时电源计算负荷200KW左右,2条线路总的实际负荷大概为400KW左右,这样的负载情况,一个月下来挨罚不少,是什么原因?是不是与变压器利用率低有关系呀?800KVA的变压器太大了呀?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    你的变压器利用率低了,你用500KVA的就够了,变压器这么大,复合率这么低,当然要罚款,不是功率因数的问题。
    2011-05-13 07:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳

    楼主交代不祥:计量方式,是高供高计还是高供低量?,补偿总容量多少呢,几路呢?(建议16x15kvar)采样电流相正确吗?
    2011-05-11 21:22:11