土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ pvc排水管穿楼板时候加止水环和阻火圈吗?
pvc排水管穿楼板时,是否需要同时加止水环和阻火圈呢?

全部回答(2 )

  • 量子
    感觉两者都要加,功能不同,一个防水,一个防火
    2013-12-02 21:18:02 来自 PC 评论 举报
  • dmg65
    根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》基本规定第3.3.13 条:管道穿过墙壁和楼板,设置金属或塑料套管。另根据上述规范室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。因些关于您的问题1、套管肯定要设置,但没有明确是防水套管,所以止水环可以不加,普通套管既可。2、阻火圈则要按设计要求。设计有就有,设计没有就没有。
    2011-02-28 20:39:28 来自 PC 评论 举报