土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 民用建筑中两台变压器能并列运行吗
去年做的一个供配电工程。两台800变压器分段运行。但是等到中央空调投运时发现一台800的变压器满足不了需要。有人提出要变压器并列运行。这样可行吗?民建中要求分列运行有明确的规定吗?

全部回答(27 )

  • wusco


    现在所有的变压器都没有设计一备一用的(电力部门的变电站除外)。当一台出现故障时,另一台需要承担起一级负荷而不是全部负荷
    2011-03-06 17:36:06 来自 PC 评论 举报
  • muyuyao
    不是简单地说“换一台大容量变压器”那么容易!!!取决于建设单位当前的资金状况。

    但从长远看,最好不要变压器并列运行,因为并列运行不好掌握,还会增加变压器基本电费!

    该设计原本两台变压器一用一备,非常经济、合理,供电可靠性也较高,每月只交800KVA的变压器基本电费,并列运行后,每月要多交800KVA*23元/KVA*12个月=220800元。

    现在许多一级负荷只设计两路高压进线加用于事故照明及消防设备的发电机组,但变压器未做到一用一备,都要运行才能带起全部负荷。变压器这一环节无备用,供电可靠性相对较差!
    一旦其中一台变压器出故障,就无法保证所有用电设备正常运行。同时,也浪费了大量的变压器基本电费。按照目前的标准每月23元/KVA(该标准执行了近6年,是从15元/KVA直接涨上来的!),小小800KVA变压器目前每年就多支出22万多元的变压器基本电费,5年就是110多万!!10年就是220多万!!!再遇到基本电费涨价就更可怕了!!!!

    我一直认为这样不对,暂时还未找到理论依据(指国家规范),真诚希望高手解惑!!!
    2011-03-05 12:55:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10