土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【讨论】如何将处理后水回用至凉水塔补水及生产装置用的无离子水?
我公司生产的主要原料为己内酰胺,现建有一套700吨/天污水处理站,废水主要来源为冲地水,切片冲洗水、厕所废水、RO浓水,处理后的水COD在50——70。现请教,如何将处理后的水回用至凉水塔补水及生产装置用的无离子水。需要什么工艺及设备,急用。先谢谢大家。

全部回答(4 )

  • hong4990
    若是作为凉水塔的补水,有可能处理后的水质就可以达标
    但是针对生产装置的无离子水,反渗透设备不一定可以满足
    所以,望楼主综合考虑
    2011-03-06 11:58:06 来自 PC 评论 举报
  • luoyuhua28
    同意3楼说法,不过要特别小心COD,建议前处理加上活性炭保险一点。
    2011-03-02 14:32:02 来自 PC 评论 举报