土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压PT柜电压突然下降

高压PT柜电压突然下降

发布于:2006-03-24 16:37:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在接触的众多高压系统中,曾遇到这样一个案例:高压PT柜信号继电器突然动作,电压线电压由6KV降为4.5KV,检查了二次线路、电压表和高压互感器均未发现问题。请教各位大虾指点一二分,在下感动感动。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jrccgfzxzl
    jrccgfzxzl 沙发
    线电压成了相电压,是不是接地了
    2006-07-08 20:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • su_bo_su
    su_bo_su 板凳
    是不是开口三角形接法,系统中有电容,如果是就是电容器有一相保险熔断;造成系统谐震
    2006-04-22 16:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多