土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样的系统不用设总线隔离器吗?
最近做火灾自动报警系统,每一总线回路均采用独立的信号总线,且每回总线上均安装总线隔离器。但单位的老工程师说,由于是采用独立的信号总线,各回路故障均不影响其他回路,不用装总线隔离器,并且装上后,还会多出一个故障点!但我却觉得总线隔离器的作用是用于将发生故障的总线与整个系统隔离开来,从而保证系统其他部分的正常工作,所以应该安装!不知道大家的意见怎样?请指教!

全部回答(3 )

  • ycsjfxj
    总线隔离器的作用是用于将发生故障的总线与整个系统隔离开来,从而保证系统其他部分的正常工作,所以应该安装!你要跟那位前辈沟通沟通
    2006-03-24 18:54:24 来自 PC 评论 举报
  • fs9701bwyh
    老兄的想法跟我相同!谢谢了!
    2006-03-24 16:45:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10