土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水流指示器为什么不动作..
喷淋系统中, 末端试水阀动作时, 湿式报警阀能动作, 能启动喷淋泵, 水流指示器不动作, 水流批示器本身没有问题, 与主管安装于同一高度, 问是否系统过长时会出此现象?

全部回答(51 )

  • ljq_wolf
    我认为首先检查接线是否正确?模块接线是否松脱
    再检查浆片和反馈电触点动作和接触是否完好?
    再看水流指示器的最小流量是否负荷工艺要求?灵敏度检查
    看浆片是否卡死?浆片是否卡在管道上
    看方向是否正确?
    2009-04-25 20:43:25 来自 PC 评论 举报
  • 陈大亮
    水流指示器最小启动流量偏大
    2009-03-29 21:57:29 来自 PC 评论 举报