土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷却塔的设计选型,大家都来讨论吧

冷却塔的设计选型,大家都来讨论吧

发布于:2006-03-24 15:55:24 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
上次做一个水冷柜机的方案:
柜机:40P(制冷量133KW,冷却水流量24.1M3/H)
我选用30冷吨(及流量为30M3/H)的冷却塔,可是结果好象还是小了,这是为什么?
该选用多大的?为什么?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 王凯三
    王凯三 沙发
    1.根据当地的气候条件确定湿球温度
    2.选择设计参数接近的冷却塔样本及样本上的热工况性能图
    3,计算冷却度△t=5℃(机组设计时冷却水的进出水温差一般都为5℃)
    4,冷副高一般为4~6℃
    2009-06-08 13:21:08

    回复 举报
    赞同0
  • hutaoyijie
    hutaoyijie 板凳
    冷却塔选型:
    1.需冷却水量
    2.冷却塔进出水温差
    3.当地夏季湿球温度
    最后应进行水量修正
    非常同意
    2008-10-03 15:23:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请推荐水冷螺杆

我部现有25000平米纯商务写字楼准备进行水冷螺杆机组的招标,数量2-3台,使用地点在沿海特区.请各位推荐机组,并说明推荐理由及与其它机型比对.谢谢

回帖成功

经验值 +10