发布于:2011-02-25 14:20:25
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
机房施工不好看没关系,如果保温也烂那就完蛋了
好的机房保温一定是最漂亮的,所以给大家分享一下施工中我遇到的保温问题
1.最好不要用胶带,那种胶带看起来不错,实际上时间长了胶带掉了,保温就开口了
2.管道保温要涂胶均匀,要全部涂胶,避免以后出现冷凝水保温瘫了
3.水管部件,向大管径的过滤器、止回阀、阀门等一定要先做好填充,再保温。至少两层,层与层之间切口平齐。
4.风管保温要块与块之间严密,防止管与保温之间进风,严禁吊装风管的角铁直接直接接触铁皮风管,出现冷桥。风管的法兰也要保温,保温条不可太窄。
5.经常巡视,防止施工队偷工减料。有的施工队不保温风管上表面(吊顶高,反正看不见)或者拿碎料、废料胡乱拼凑。
6.明面上的工程,特别是机房,保温拼接缝要背向第一视线,直观上尽量少出现拼接缝。
7.做好成品的保护,如果机房暂时不用,可以用薄膜珊盖起来,本人最腻味土建或者其他专业踩我的保温管,或者刷浆的时候把浆溅到保温上,造成不可修复的破坏。
8.保温的对称。同一排水泵或者其他设备,保温手法要一致,样式、局部保温高度也要一致。
9.穿墙管保温要特别注意。很容后期尿墙。
10.顺便说一下,保温的损耗量在0.2左右
大家有什么不同意见一起补充一下吧
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报