土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 最近有人说保温不好看,给大家点建议

最近有人说保温不好看,给大家点建议

发布于:2011-02-25 14:20:25 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
机房施工不好看没关系,如果保温也烂那就完蛋了
好的机房保温一定是最漂亮的,所以给大家分享一下施工中我遇到的保温问题
1.最好不要用胶带,那种胶带看起来不错,实际上时间长了胶带掉了,保温就开口了

2.管道保温要涂胶均匀,要全部涂胶,避免以后出现冷凝水保温瘫了

3.水管部件,向大管径的过滤器、止回阀、阀门等一定要先做好填充,再保温。至少两层,层与层之间切口平齐。

4.风管保温要块与块之间严密,防止管与保温之间进风,严禁吊装风管的角铁直接直接接触铁皮风管,出现冷桥。风管的法兰也要保温,保温条不可太窄。

5.经常巡视,防止施工队偷工减料。有的施工队不保温风管上表面(吊顶高,反正看不见)或者拿碎料、废料胡乱拼凑。

6.明面上的工程,特别是机房,保温拼接缝要背向第一视线,直观上尽量少出现拼接缝。

7.做好成品的保护,如果机房暂时不用,可以用薄膜珊盖起来,本人最腻味土建或者其他专业踩我的保温管,或者刷浆的时候把浆溅到保温上,造成不可修复的破坏。

8.保温的对称。同一排水泵或者其他设备,保温手法要一致,样式、局部保温高度也要一致。

9.穿墙管保温要特别注意。很容后期尿墙。

10.顺便说一下,保温的损耗量在0.2左右


大家有什么不同意见一起补充一下吧

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sssjjjhhh1980
    sssjjjhhh1980 沙发
    保温这玩意,材料一定要用好,不能碎拼,工人责任心要强,千万不能赶进度,拼接缝最好朝上隐蔽拼接,弯头处不能一次到位,要分段拼接。但就算做到以上全部,保温做出来还是会有凝结水,这个无法避免
    2013-01-31 11:31:31

    回复 举报
    赞同0
  • syguolu
    syguolu 板凳
    实际很多理论都差不多,关键是做事情的时候关注细节,积累的经验就是做的比别人细致。
    2012-07-22 21:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某水库前坝坡近照

回帖成功

经验值 +10