土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器、框架断路器、漏电断路器选择问题

变压器、框架断路器、漏电断路器选择问题

发布于:2011-02-25 10:42:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台800KVA的变压器,选2000A的框架断路器,然后请教各位童鞋,低压出线柜里边所有断路器的总额定KW是多少啊?是不是2400KW?
迷茫了N久的问题
  • 掌中兲坣
    掌中兲坣 沙发
    一台800KVA的变压器 电流时1155A 基本上选用1600A的框架,低压柜出线的回路 多少路都可以 只不过要保证的是 同时使用的设备的总的电流不超过1155A 就行了!不知道你说的这个2400KW是怎么计算来的?难道是3*800?
    2011-02-25 17:26:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!急! 电流互感器的极性问题

电流互感器的极性问题,要求如下:1,CT极性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄\绿\红 色线;2,CT非级性端至试验接线盒之间的二闪回路U\V\W\各相导线 应分别采用黄黑\绿黑\红黑双色线,接地线黄绿双色线.图纸见附件问题:问题2是哪几根导线呀,CT非级性端是什么意思

回帖成功